大唐祁东电厂一期2×600 MW空冷机组第一批辅机设备招标 

2009-07-21 17:51 发布

268 0 0
大唐祁东电厂一期2×600 MW空冷机组第一批辅机设备招标
本次招标设备标段情况一览表 序号招标文件编号标段名称数量主要技术参数
1 磨煤机 12 台 中速磨煤机冷一次风机正压直吹式制粉系统,每台炉配6台中速磨煤机,5台运行,1台备用。入磨煤粒度: ≤30 mm。
锅炉(B-MCR)燃煤量:406.2t/h(设计煤种);燃用设计煤种时,5 台磨的总出力不应小于锅炉B-MCR工况燃煤量的 110 %。 600MW及以上2台机组的业绩(含技术支持方业绩)。  满足工程安装进度要求。
2 一次风机 4 台 动叶可调轴流式风机,每台炉配置两台,共配四台。TB工况:
风机入口流量:176.86 m3/s
风机静压升:22468 Pa
布置方式:水平对称布置,垂直进风,水平出风。 具备600MW及以上机组配套锅炉一次风机的2台2年以上运行业绩。 满足工程安装进度要求。
3  送风机 4 台 动叶可调轴流式风机,每台炉配置两台,共配四台。TB工况:
风机入口流量:431.99 kg/s
风机静压升:5866Pa
布置方式:水平对称布置,垂直进风,水平出风。 具备600MW及以上机组配套锅炉送风机的2台2年以上运行业绩 满足工程安装进度要求。
4 引风机 4 台 静叶可调轴流式风机,每台炉配置两台,共配四台。TB工况:
风机入口流量:845.6kg/s
风机静压升:6725Pa
布置方式:水平对称布置,垂直进风,水平出风。 具备600MW及以上机组配套锅炉引风机的2台2年以上运行业绩 满足工程安装进度要求。
5 给煤机 12 台 每台磨煤机配1台电子称重式给煤机。最大连续给煤量: 不小于130t/h,计量精度:±0.25%,控制精度:±0.5%。 具备600MW及以上机组配套锅炉给煤机的2台2年以上运行业绩 满足工程安装进度要求。
6 电除尘器 4 台 每台炉配2台除尘器。型式:干式、卧式、板式;每台电除尘器入口烟气量:1602568Nm3/h(设计煤种,BMCR工况);保证效率:≥ 99.8%;每台电除尘3室4电场。 具备600MW及以上机组配套锅炉电除尘器的2台2年以上运行业绩 满足工程安装进度要求。
7 底渣输送设备 2 套 排渣运行工况:连续正常排渣量(BMCR工况下):
设计煤种:13.6t/h;
校核煤种1:4.7t/h;
校核煤种2:19.8t/h
最大排渣量:(暂缺)
炉渣温度:1000℃(暂定) 具备600MW及以上机组配套底渣输送设备的2台2年以上运行业绩 满足工程安装进度要求。
8.低压加热器 4 台 卧式表面凝结型换热器。 具备600MW及以上机组配套低压加热器的2台2年以上运行业绩 满足工程安装进度要求。
9 高压加热器 2 台套 系统配置双列三级(#1、#2、#3)高压加热器,加热器型式为卧式。高压加热器疏水在正常运行时采用逐级串联疏水方式,最后一级(#3高加)疏至除氧器。 具备600MW及以上机组配套高压加热器的2台2年以上运行业绩 满足工程安装进度要求。
10  除氧器及水箱 2 台 除氧器型式:卧式一体化除氧器(无头除氧器)或有头除氧器。有效容积:375 m3,额定/最大出力:3098/3500t/h;最高压力:1.239MPa;最高工作温度:390 ℃ 具备600MW及以上机组配套除氧器的2台2年以上运行业绩 满足工程安装进度要求。
11 给水泵 2 台套 汽动给水泵组为2×50%容量。
汽动给水泵组额定使用参数:
前置泵入口水温:183.8℃;入口流量:1450 t/h;入口压力:1.44 MPa;主泵出口流量:1350t/h;主泵出口压力:31.9 MPa。 具备600MW及以上机组配套给水泵的2台2年以上运行业绩 满足工程安装进度要求。
12 循环水泵 2X3  每台机组共设置3台33%容量循环水泵。 具备600MW及以上机组配套循环水泵的2台2年以上运行业绩 满足工程安装进度要求。
13  凝结水泵 2X3或2X2 台 方案一:每台机组配:3台50 %容量的凝结水泵,2台运行1台备用。
方案二:每台机组配:2台100 %容量的凝结水泵,1台运行1台备用,凝泵能满足变频控制运行的要求。
效率保证工况(THA):水泵入口水温:32.5℃;水泵入口压力:25kPa(a); 水泵出口流量: 916t/h(方案一),1832t/h(方案二)
凝结水泵采用立式、抽芯式结构,泵的部件可拆装更换。泵壳设计成全真空型。 具备600MW及以上机组配套凝结水泵的2台2年以上运行业绩 满足工程安装进度要求。
14 小汽机 2 台套 给水泵小汽轮机正常工作汽源采用四段抽汽,启动用汽源采用再热冷段蒸汽和辅助蒸汽。高压蒸汽参数(TRL):压力5.993 MPa,温度367.9℃;
低压蒸汽参数(TRL):压力1.138MPa,温度374.8℃;
主凝汽器背压:TRL工况时平均背压为 11.8 kPa(a) 具备600MW及以上机组配套小汽机的2台2年以上运行业绩 满足工程安装进度要求。
15  汽机房行车 2 台 主钩起重量:235(130) t ;副钩起重量:25t;行车跨度:32.6m;
最大起升高度:a.主钩:31m;b.副钩:31 m 具备600MW及以上机组配套汽机房行车的2台2年以上运行业绩 满足工程安装进度要求。
16. 220kV避雷器12台户外、单相、无间隙金属氧化物避雷器;
额定电压:200kV;
最高连续运行电压:156kV;
标称放电电流:10kA;
操作冲击电流残压:≤431kV
雷电冲击电流残压:≤496kV
陡波冲击电流残压:≤546kV
大电流冲击耐受(4/10ms,2次放电动作):100kA(峰值)2009.07投标方应在近5年内至少具
有2个600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩或具有500kV及以上电压等级运行业绩
17. 220kV电流互感器15台电流互感器应为户外、单相、油浸式额定一次电压220/kV(rms)
最高连续运行电压252/kV(rms)2009.07投标方应在近5年内至少具有2个600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行
业绩或具有500kV及以上电压等级运行业绩。
18.220kV电压互感器8台户外、单相、油浸式额定一次电压:220/kV(rms)
最高连续运行电压:252/kV(rms)
额定二次电压:a.主二次绕组:100/V
b.辅助二次绕组:100V
额定电压比:(220/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1)kV
电容分压器总电容值:0.01mF
电容量偏差:
+10%~-5%2009.07投标方应在近5年内至少具有2个600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运
行业绩或具有500kV及以上电压等级运行业绩。
19.220kV断路器3组断路器为SF6气体绝缘、三相、单压力自由脱扣、单断口、户外瓷柱式
系统标称电压220kV
额定工作电压252kV
额定电流2500A
额定短路开断电流50kA(rms)
额定短路关合电流125kA(峰值)
额定短路热稳定电流(持续3s)50kA(rms)
额定峰值耐受电流
125kA(峰值)2009.07投标方应在近5年内至少具有2个600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功
运行业绩或具有500kV及以上电压等级运行业绩。
20.220kV隔离开关16组隔离开关是户外型,有以下几种型式:
单柱折臂垂直开启式隔离开关(单接地);
单柱折臂垂直开启式隔离开关(不接地);
双柱折臂水平开启式隔离开关(双接地);
双柱折臂水平开启式隔离开关(单接地);
母线接地开关;
系统标称电压220kV
最高工作电压252kV
额定电流2500A
额定短路热稳定电流(持续3s)50kA(rms)
额定峰值耐受电流125kA(峰值)2009.07投标方应在近5年内至少具有2个600MW及以上电厂同类设
备2年以上的成功运行业绩或具有500kV及以上电压等级运行业绩。
21.飞灰处理系统2套飞灰采用正压浓相气力输送系统,运行方式为连续
排灰。运行模式:日运行3班,年运行时间最长8000小时,单台炉除灰系统的设计出力应不小于
95t/h,电除尘器灰斗数40个。#1机组合同生效后10个月,#2机组顺延3个月投标方应在近5年内
至少具有2个600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩。
22.干式除渣系统2套出力保证不低于锅炉MCR工况下的最大排渣量,并留有不小于4倍的余量,即正常出力为10t/h,最大出力为35t/h,连续运行。干式排渣机与锅炉
出渣口用渣井相连,渣井独立支撑,渣井容积可满足锅炉MCR工况下4小时排渣量。渣井底部设有液压关断门,允许风冷式排渣机故障停运4小时而不影响锅炉的安全运行,干式除渣系统关键部件采用进口。#1机组合同生效后9个月,#2机组顺延3个月投标方应在国内近5年内具有600MW及以上等级电厂干式除渣系统的成功运行业绩。
23.燃煤启动锅炉2台型式:自然循环燃煤链条炉
最大连续蒸发量(不包括自用汽):35t/h
过热器出口额定蒸汽压力:1.27MPa(g)
过热器出口额定蒸汽温度:350±5℃
给水操作台入口给水温度(正常):104℃
排烟温度:≯160℃
锅炉设计效率(给水温度为104℃):
≮80.5%合同生效后9个月投标方应在近5年内至少具有2个电厂工程35T/H启动锅炉2年以上的成
功运行业绩。
24.加药系统设备2套每台机组设1套组合式加氨装置,为机电控一体化装置。每套加氨装置至少包括2台氨溶液箱、2台凝结水加氨计量泵(1用1备)、2台给水加氨计
量泵(1用1备)、1套自动配氨系统及相应的电气、控制设备。
每台机组设1套组合式加氧装置,为机电控一体化装置。每套加氧装置至少包括10个氧气钢瓶(
V=40L
p=15MPa
带压力表),与氧气钢瓶连接的汇流管和流量调节阀、流量计,1套凝结水加氧装置,1套给水
加氧装置及相应的电气、控制设备。
两台机组设1套组合式加联氨装置,为机电控一体化装置。加联氨装置至少包括2台联氨溶液箱
、3台闭式水加联氨计量泵(2用1备)、1套联氨配置系统及相应的电气、控制设备。满足工程
安装进度要求投标方应在近5年内至少具有2个600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业
绩。
25.凝结水精处理2套每台机组精处理系统设置1套可处理3
´50%凝结水量的粉末树脂覆盖过滤器+2´50%混床系统,并设置100%的旁路。
每台机组设置1套铺料及清洗系统,每台机组设置1套废水收集、输送系统和仪用压缩空气系统
,两台机组共用1套树脂分离及酸碱再生系统和冲洗水系统。
需处理的凝结水量(单机)额定值:1502m3/h,最大值:1740m3/h
精处理装置凝结水入口压力额定值:3.40Mpa(暂定)最大值:4.60MPa(暂定)
精处理装置凝结水入口温度额定值:51.34℃,夏季65.2℃最大值:88
℃满足工程安装进度要求投标方应在近5年内至少具有3个600MW及以上电厂同类设备1年以上的
成功运行业绩
26.取样系统2套每台机组配备1套完整的水汽集中取样分析装置,包括高温高压架、仪表分析屏、恒温装置、人工取样槽以及
装置范围内的取样管和取样管架、冷却水管、排水管、电缆等。满足工程安装进度要求投标方
应在近5年内至少具有2个600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩。1:8:1
12.汽机房行车2台主副钩起重量80/30t,工作级别A3、轻级、速度可调,汽机房总长181.5m,跨度25.5m,汽机房运转层标高13.7m合同签订后6个月投标方应在近5
年内至少具有2个600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩。
13.润滑油净化装置2台油净化装置型式:聚结式,润滑油采用ISO
VG32透平油,主油箱有效容积为45.7m3,每台汽轮机润滑油净化装置净化油量:不小于9.5
m3/h。合同签订后9个月投标方应在近5年内至少具有2个600MW及以上电厂同类设备2年以上的成
功运行业绩。
特别说明:投标人在递交投标文件时,须同时提交相关合同文件的复印件(包括封面、主要参
数页、签字页等),以证明其满足本次招标的资格要求。否则其投标文件将被视为无效。
三、截/开标时间、地点
截/开标时间:2009年7月31日9:30(北京时间)
四、投标人资格要求
1、投标人应具有独立订立合同的法人资格。
2、具有完善的质量保证体系,必须持有国家认定的有资质机构颁发的ISO9000系列认证证书或
等同的质量保证体系认证证书;在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计
、制造、质量控制、经营管理等方面的相应资格和能力。
3、投标人具有设计、制造与招标设备相同或相近的设备的能力,在安装、调试和运行中未发现
重大的设备质量问题或对曾发生的问题已有有效的改进措施;业绩要求见前表。
4、最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为。
5、具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。
6、经营状况良好,连续两年以上盈利。
联系地址:北京市海淀区阜石路碧森大厦七层
邮 编:100049
联系人:马莉 15801469211
李想  13691377545
电话:010-63849116   
传真:010-63849116   010-88205605
邮箱:malizb@yahoo.com.cn  或 lixiang182008@163.com
B Color Smilies
快速回复 返回顶部 返回列表