水电厂水工建筑物讯后检查和沉渣清理工程招标公告 

2009-06-26 18:30 发布

301 0 0
水电厂水工建筑物讯后检查和沉渣清理工程招标公告
--------------------------------------------------------------------------------

2009-06-26 11:40:29   
招标编号:JG-2009005
开标时间:2009-07-21
所属行业:市政房地产建筑,其它
标讯类别:国内招标
资金来源:其它
所属地区:湖南
      
  
  
详细内容:

1.工程概况
为确保五凌公司各电厂安全稳定运行及水工建筑物的安全度汛, 2009年汛期过后需对所属五强溪、凌津滩、近尾洲、洪江、碗米坡、马迹塘、挂治等7个水电厂进行水利枢纽的水下安全详查,检查范围主要包括各电厂挡水建筑物、发电厂房、船闸等水工建筑物及两岸边坡、库区河岸等,为及时检修提供可靠依据。
五强溪水电厂1#~5#机进水口拦污栅底部高程67.00m,顶部高程97.00m。拦污栅共40套,每台机组有8套,每套尺寸为长×宽×厚=30×3.2×0.14 m。2008年汛后电厂对1#~5#机进水口拦污栅进行水下摄像,发现拦污栅底部及拦污栅上面淤积了树枝、塑料等杂物,严重影响机组正常发电。为了保证机组进水口水流畅通,保证机组正常发电,须对五强溪水电厂1#~5#机组进水口沉渣进行彻底清理。
招标项目工期:本工程计划开工时间为2009年9月1日,完工时间为2009年12月15日。
2.招标范围
本次招标主要包括(但不限于)下列工程项目:
2.1 水工建筑物汛后水下摄像检查:
(1)消力池水下检查:包括底板、导墙、溢流面底面等缺陷、冲刷及淤积情况等。
(2)检查船闸的进水口、泄水段等水下情况等。
(3)检查机组段的进水口底板、导流墩的冲刷淤积、拦污栅淤积、机组技术供水取水口、机组尾水渠底板、导墙、尾水门槽淤渣情况等。
(4)检查泄水闸上游面底板、闸墩、弧门前淤渣及冲刷情况等。
2.2 库区、上下游河岸汛后检查:
(1)水库上游两岸边坡稳定检查。
(2)大坝下游左右岸边坡稳定、水毁检查;下游交通桥墩冲刷情况检查。
2.3 五强溪水电厂1#~5#机组进水口沉渣清理:
(1)对1#-5#机拦污栅底部及拦污栅上淤积杂物进行清除(拦污栅底部沉渣需清至65.00m高程);
(2) 对1#-5#机拦污栅栅格及门槽上淤积杂物进行清除;
(3) 沉渣(垃圾)外运及无害化处理(自行寻找弃渣地点、自行协调与当地环保、海事等职能部门关系)。
具体项目内容见表1~表8
表1       五强溪水电厂水工建筑物水下检查工作范围及工程量表
序号 项  目  名  称 单位 数量 备注
1 船  闸
1.1 泄水段 m2 435 船闸下游水深10m
1.2 进水口段拦污栅 m2 500 船闸进水口水深30m
2 左消力池 左消力池水深10m
2.1 左消力池右挡墙、船闸右闸墙与底板的交角及底部 m 6014  
2.2 消力墩(12个) m2 1890  
2.3 4#至9#表孔溢流面下反弧段 m2 1943.5 4#至9#溢流面下反弧段水深10m
2.4 围堰基础 m2 1345.5  
3 右消力池 右消力池水深10m
3.1 消力墩(6个) m2 945  
3.2 底板及两侧挡墙与其交角处 m 2910  
3.3 1#至3#表孔溢流面下反弧段 m2 936 1#至3#溢流面下反弧段水深10m
4 进水口 机组进水口水深40m
4.1 1#~5#机组进水口拦污栅 m2 6415.5  
4.2 拦污栅外淤积 m 360  
5 中孔拦污栅 m2 96 中孔拦污栅水深30m;清除拦污栅上附着的及底部堆积的沉渣及鱼网等杂物
6 沅水大桥桥墩 m2 800 水深8m
7 浮式导航堤(14根锚链)及1#变形区边坡坡脚 m2 3000 最深处水深55m
8 1#~9#表孔前大坝立面及底部淤积情况水下检查 m2 1917 最深处水深50m
成果编制:对冲毁部分描素描图,对淤渣、冲损部位进行水下拍摄,制作录像光盘
表2       凌津滩水电厂水工建筑物水下检查工作范围及工程量表
序号 项目名称 单位 数量 备注
1 船闸水下摄像检查      
1.1 输水廊道进水口检查 m2 220 水深8m
1.2 泄水廊道出水口检查 m2 115 水深6m
1.3 上下游引航道导墙检查 m 450 上游引航道导墙水深15m;下游引航道导墙水深4m
1.4 左闸墙检查 m 200  
2 大坝水下摄像检查      
2.1 消力池检查 m2 950 消力池水深8m
2.2 消力墩及尾坎检查 个 50  
2.3 闸门(工作门、检修门)门槽、闸墩检查 m 95  
2.4 上下游中导流墙检查 m 280  
2.5 1#~9#机组进水口检查及左侧边坡检查 m 340 1#~9#机组进水口水深30m;清除拦污栅上附着的沉渣及鱼网等杂物,并清除拦污排导槽中的沉渣
2.6 上游浮筒拦污排系索墩、拦砂坎检查 个 3  
2.7 进水渠、尾水渠检查 m2 2480 尾水渠水深12m
 
 成果编制:对冲毁部分描素描图,对淤渣、冲损部位进行水下拍摄,制作录像光盘
 

表3       近尾洲水电厂水工建筑物水下检查工作范围及工程量表
序号 项目名称 单位 数量 备注
1 1#、2#、3#机进水口前拦污栅检查 m2 991.20 机组进水口水深22m;清除拦污栅上附着的沉渣及鱼网等杂物,并清除拦污排导槽中的沉渣
2 临时船闸底板及拦沙坎检查 m2 244.00 临时船闸底板水深11m,拦沙坎水深22m
3 2#--22#弧门上游侧闸墩及检修门槽检查 m2 1470.00 2#--22#弧门上游溢流面上游侧水深8m
4 1#--22#溢流坝段下游侧水下水工建筑物检查(含全部闸墩、溢流面、导墙、消力池、护坦及其末端、17#-18#弧门末端修补的水下混凝土、抛石钢筋笼、部分基岩等设施) m2 7800.00 1#--22#溢流坝段溢流面下游侧水深8m。
成果编制:对冲毁部分描素描图,对淤渣、冲损部位进行水下拍摄,制作录像光盘

表4        洪江水电厂水工建筑物水下检查工作范围及工程量表
序号 项目名称 单位 数量 备注
1 船闸下游泄水口、引航道水下摄像检查 m2 1200 船闸下游出水口水深4m
2 左、右消力池水下摄像检查 m2 14850 长×宽;消力池水深4~6m
2.1 消力墩检查      
2.2 底板及两侧挡墙与其交角处      
2.3 溢流面下反弧段     溢流面下游水深4~6m
3 机组尾水渠水下摄像检查 m2 1500 机组出水口水深14m
4 船闸上游进水口水下摄像检查 m2 1000 船闸上游进水口水深6m
5 溢流坝段弧型门水下摄像检查 m2 675 长×宽;溢流面上游水深11m
5.1 闸墩(10个)  
5.2 门槽(9个)  
5.3 弧门上游侧溢流面底板      
6 发电机组进水口水下摄像检查 m2 550 长×宽;机组进水口水深40m。清除拦污栅及进取水口上附着的沉渣及鱼网等杂物,并清除拦污排导槽中的沉渣
6.1 拦污栅(102 m)  
6.2 测量拦污栅前淤积     5米远
6.3 闸墩(7个)  
6.4 技术供水取水口(3个) 水深30m
6.5 消防取水口(2个) 水深28m

表5      碗米坡水电厂水工建筑物水下检查工作范围及工程量
序号 项  目  名  称 单位 数量 备注
1 机组进水口水下摄像检查 m2 4819 宽*长;发电机进水口水深56m;清除拦污栅及进取水口上附着的沉渣及鱼网等杂物
2 消力池水下摄像检查 m2 10428 宽*长;消力池水深8m
3 泄洪闸检修门槽水下摄像检查 m2 500 泄洪闸水深15m
4 尾水渠水下摄像检查 m2 750 发电机出水口水深15m
5 右岸下游边坡脚水下摄像检查 m2 1000 边坡水下7m
成果编制:对冲毁部分描素描图,对淤渣、冲损部位进行水下拍摄,制作录像光盘。
表6   马迹塘水电厂大坝迎水面与坝基、坝体冲刷检查工作范围及工程量
序号 项  目  名  称 单位 数量 备注
1 上游水下地形检查 项 1  距离闸墩上游迎水面30米范围,平均水深11.5m
2 下游水下地形检查 项 1  浅孔一区距离闸墩下游30米范围内、浅孔二区距离闸墩下游40米范围内、深孔区距离闸墩下游50米范围内,平均水深7m
3 大坝建筑物与上游河床交界面检查 m2 936 宽*长;平均水深11.5m
4 泄洪闸闸墩上游水下部分检查 m2 1322 宽*长;平均水深11.5m
5 消力池、护坦尾坎检查 m2 9660 宽*长;水深7m
6 船闸左闸墙基础、泄水孔消力池和检修门槽检查 m2 532 宽*长;水深4.5m
成果编制:对冲毁部分描素描图,对淤渣、冲损部位进行水下拍摄,制作录像光盘。
表7    挂治水电厂水工建筑物水下检查工作范围及工程量
序号 项  目  名  称 单位 数量 备注
1 溢流堰顶面、导墙、弧门检修门槽水下摄像检查 m2 525 宽*长;水深17m
2 下游左、右消力池及消力墩水下摄像检查 m2 10040 消力池底板水深6~11m
成果编制:对冲毁部分描素描图,对淤渣、冲损部位进行水下拍摄,制作录像光盘。
表8     五强溪水电厂1#~5#机组进水口沉渣清理工作范围及工程量
序号 项  目  名  称 单位 数量 备注
1 1#机进水口沉渣清理 m3 400 清除拦污栅上附着的沉渣及鱼网等杂物,并清除拦污排导槽中的沉渣
2 2#机进水口沉渣清理 m3 350
3 3#机进水口沉渣清理 m3 150
4 4#机进水口沉渣清理 m3 50
5 5#机进水口沉渣清理 m3 50
6 沉渣运至指定地点销毁处理(运距2km) m3 1000
清渣水深42m;范围:拦污栅97m高程以下,底板高程为66m,宽度2m;沉渣主要成分为树枝、淤泥,淤积高程以实际为准
3.投标人的资格要求
(1) 具有独立的企业法人资格;
(2) 施工资质:具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质或者水工建筑物基础处理工程专业承包二级及以上资质;或水下作业专业资质或水下服务资格。
(3) 施工经验:具有类似工程的施工经验,并提供相关业绩证明(要求提供业主/用户证明,否则不予采纳);
(4) 财务状况:近三年财务能力稳定、可靠,流动资金能满足本招标工程施工需要。投标人应提交最近三个会计年度(2006年~ 2008年)经合法中介机构审计的财务报表(包括资产负债表、现金流量表、损益表)及银行出具的资信证明;
(5) 施工设备:投标人应能保证及时提供本招标工程所需的施工设备,其数量和品种应能满足本招标工程主要的施工作业要求。其中第6章投标辅助资料必须投入本招标工作的主要施工设备表格式中注明的关键设备和数量应及时到场,完好率达到90%以上。
(6) 项目经理:必须与投标人签定正式劳动合同(提供劳动合同和社保机构盖章的社保证明);持有贰级及以上注册建造师或项目经理资质证书和安全生产B证;项目经理应有10年以上施工经历,近五年内负责过类似于本工程的施工(要求提供业主/用户证明,并附业主/用户联系方式,否则不予采纳),担任过3年以上的项目经理。
(7) 主要人员:主要管理和技术人员应具备相应资质,均应有至少1个以上类似工程施工经验;
(8) 其它:投标人应无履行合同和安全文明施工的不良记录,无不良诉讼记录,无在招标投标活动中受到违规处罚的记录。
4.投标限制
属于下列情况之一的单位不能作为投标人或投标人的分包人参加投标:
(1) 在本招标项目准备阶段曾被项目业主或招标人聘用为提供设计和咨询服务的单位,或其关联公司(含母公司、子公司、分公司);
(2) 已被聘为本招标项目或本招标项目所在建设项目的监理人。
(3) 不接受由两个或两个以上企业法人联合组成的联合体投标。
5.招标文件的获取
5.1凡有意参加投标者,请于 2009年 6 月 29 日至 2009 年  7月  3 日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9点至11点,下午3点至5点(北京时间,下同)持单位介绍信或法定代表人授权委托书、营业执照、安全生产许可证及资质证书(复印件并加盖单位公章)、经办人身份证前来购买招标文件。
5.2招标文件(含电子版)每套售价人民币 1000元,售后不退。
5.3招标文件仅面售,不接收邮购。
6.投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为  2009 年 7 月 21 日 10 时
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
联系人:张  雪     程  丹
手机:15810304812
电话:010-63850981
传真:010-63860819
邮箱:zhaobiaocg@126.com
B Color Smilies