一、 工程项目概况 1、 项目名称:济南市伟东新都3地块10#楼工程 2、 建设地点:济南市伟东新都3地块10#楼工程位于济南市东八里洼地区。 3、 结构类型及工程特点: 框架剪力墙结构,十一层。抗震设防裂度为6度,耐久年限为50年。 基础:采用灰土地基。 主体:主体为框架剪力墙结构,混凝土强度等级为C30。外墙采用加气混凝土砌块,M5混合砂浆。 屋面:采用坡屋顶屋面,做法自上而下为: 4、 程项目建设各相关单位名录: 1)建设单位:济南市房地产开发服务中心 2)设计单位:山东三力建筑设计有限公司 3)监理单位:山东中方建筑咨询有限公司 4)质量监督单位:济南市建设工程质量安全监督站 5)安全监督单位:济南市建设工程质量安全监督站 6)承包单位:山东三箭建设有限公司第四项目部 二、旁站监理范围 根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的规定,针对本工程的实际,经规划,监理机构对如下关键部位、关键工序施工质量实施旁站监理: 土钉墙施工 土方回填 混凝土灌注桩浇筑 后浇带混凝土浇筑 防水混凝土浇筑 卷材防水层细部构造处理 梁柱节点钢筋隐蔽过程 主体混凝土浇筑 三、旁站监理程序 结合本工程的实际情况及依据相关旁站监理的规定,本工程按如下程序进行旁站监理的实施: 1. 承包单位根据项目监理机构编制的旁站监理方案,在需实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时,书面通知项目监理机构; 2. 项目监理机构由总监理工程师安排旁站监理人员按照旁站监理方案中的内容实施旁站监理; 3. 旁站监理在总监理工程师的指导下,由现场监理人员负责具体实施; 4. 旁站监理人员应当认真履行职责,对需要旁站的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录,凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工; 5. 旁站监理人员在实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。 四、旁站监理人员的主要职责 本工程的旁站监理工作在总监理工程师的指导下,由现场监理人员负责具体实施。旁站监理人员的主要职责如下: 1. 检查承包单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况; 2. 在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况; 3. 核查进场材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督承包单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验; 4. 做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。 五、旁站监理工作内容 结合本工程的建筑特征及各相关承包单位的施工组织、施工方案,项目监理机构旁站监理人员按如下具体内容实施本工程的旁站监理: 1. 土钉墙施工旁站监理工作内容 1) 钢管土钉设置监理工作内容 A、 检查钢管土钉及其他材料是否符合设计及相关规范的要求; B、 检查、观察施工机械运行情况并判断是否能够达到设计要求的效果; C、 土钉设置前,检查是否按设计要求定出土钉位置并作出标记及编号;并检查土钉间距及排距是否符合设计要求; |
成为第一个评论的人
-
2011-10-28
-
2011-07-26